Помогите подобрать резистор (сопротивление). При решении задачи (подбирал параметрический стабилизатор) нашел сопротивление, равное 346 Ом, и мощностью рассеивания 41.6 Вт. Не могу подобрать стандартный резистор, схожий с этими характеристиками!
keem
Ближайший номинал 330 или 360 Ом. По мощности 50 Вт (довольно приличная). Я бы поставил резистор на 100 Вт.
А что за параметрический стабилизатор на такой огромный ток?
zario
Резистор на 50ватт? Неплохая печка получаетса, на зиму готовишся чтоли
Гость
Ну почему то так получилось в результате расчетов!
savelij®
Цитата(Гость @ 23.11.2012, 23:19) *
Ну почему то так получилось в результате расчетов!

Проверьте расчёты. Ибо для параметрического стабилизатора цифры нереальные, даже для теоретической задачи.
Roman D
Цитата(savelij® @ 23.11.2012, 21:23) *
для параметрического стабилизатора цифры нереальные

Так точно, в параметрическом стабилизаторе ток редко превышает один ампер. Так что ищем ошибку, где это мы миллиамперы с амперами попутали. Короче, задачку в студию.
Гость
Вот задача! Для нагрузки сопротивлением Rнагр.=300-450 Ом необходимо спроэктировать стабилизатор с напряжением на выходе Uнагр.=100 В, напряжением на входе Uвх=220 Максимально возможное отклонение входного напряжения 10%=22 В, выходного 2.5%=2.5 В (стабилитрон брать отечественный)
Rezo
Твои расчёты правильные и ближайший номинал будет равен 360 Ом.
Цитата(keem)
По мощности 50 Вт (довольно приличная). Я бы поставил резистор на 100 Вт.
Цитата(zario)
Резистор на 50ватт? Неплохая печка получаетса, на зиму готовишся чтоли
А почему всё должно быть именно так?
Резистор может быть и 0,5 Вт, если этот же параметрический стабилизатор выполнить с транзисторным выходом.
Но вот от печки в 40 Вт всё равно никуда не деться.
Слишком мал КПД и поэтому прямо скажем - задача поставлена не совсем корректно!
Цитата(savelij®)
Ибо для параметрического стабилизатора цифры нереальные, даже для теоретической задачи.
Ну.... собственно и я о том же....
Roman D
Навскидку прикинул. Получилось (при использовании стабилитронов Д815) примерно 200 ом 100 ватт.
Rezo
Не понял!... А с каких это пор 815 серия (Д) стали иметь напряжение стабилизации 100 Вольт?
Это уже 817 серия (Д817Г).
Дальше грубо считаем и получаем примерно 40 Ватт.
О токах и прочем не говорим.....
Roman D
Цитата(Rezo @ 25.11.2012, 13:10) *
Не понял!... А с каких это пор 815 серия (Д) стали иметь напряжение стабилизации 100 Вольт?

<с ленинским акцентом> А про последовательное соединение стабилитронов вы, батенька, слыхали? icon_wink.gif
817-е не обеспечат достаточную стабилизацию напряжения при такой нагрузке, ток стабилизации у них маловат. 816-е почти впритык.
Rezo
Цитата(Roman D)
А про последовательное соединение стабилитронов вы, батенька, слыхали?
Ну я много, что в этой жизни слышал, тем более в этой области. Только читаем внимательно условия задачи:
Цитата(Гость_Гость_*)
...(стабилитрон брать отечественный)
Цитата(Roman D)
817-е не обеспечат достаточную стабилизацию напряжения при такой нагрузке, ток стабилизации у них маловат.
Поэтому мной и было сказано буквально следующее:
Цитата(Rezo)
О токах и прочем не говорим.....
Видимо тому, кто ставил условие задачи, был важен сам расчёт и не более того.
И если бы при этом его интересовал факт применения нескольких стабилитронов, то об этом было бы сказано, как и было бы сказано возможность параметрического стабилизатора с выходом на транзистре(ах).
Но этого всего нет в условиях задачи, поэтому исходим из того, что есть, даже если все мы видим практическую нереальность (бессмысленность) этой задачи!
Ну да Бог с ним - с условием....
Тогда такой вопрос - с применением последовательно включенных стабилитронов, мощность будет 100 Ватт?
Откуда?
Откуда 100 Ватт, при напряжении на резисторе 120 Вольт, нагрузке 375 Ом (средняя величина)?
Даже "чистый" прикидочный расчёт показывает 32,5 Ватт!
С учётом прочих токов (более точного расчёта) и корректировки элементов, возможно и будет доходить до 40 Ватт, но не до сотни-же?
Вроде как всё видно и понятно.
Так что батенька (с ленинским акцентом - кстати моё имя и отчество, Владимир Ильич) icon_smile.gif в моих рассуждениях вроде как всё в порядке....
Roman D
Пгостите, батенька, не пгизнал...

Это что же мы считаем? Мощность нагрузки? не то...



Максимальное напряжение - 242 В (+10%).
Максимальный ток через нагрузку RL300 Ом - (при 100 В) - 0,33А. 33 Вт.
Ток через резистор RV - 0,33 А + ток через стабилитрон (0,5 А для Д815-го) = 0,85 А. 142 вольта, 0,85 А (167 Ом) - мощность считаем? icon_wink.gif

Не знаю, права ли педивикия, но вот:
Цитата
для нормальной работы схемы ток через стабилитрон D1 должен в несколько раз (3-10) превышать ток в стабилизируемой нагрузке RL.


Так что
Цитата
читаем внимательно условия задачи
, как сказал классик...

Так что задача теоретически решаема, но на практике - такие решения не применяются. Это всё равно как вместо понижающего трансформатора применить гасящий резистор.
Rezo
Цитата(Roman D)
задача теоретически решаема, но на практике - такие решения не применяются.
Полностью согласен, но это уже другой вопрос.
Но есть вопрос автора!
Значит так!
Для грубого прикидочного расчёта, примем средние величины условия задачи:
Uвх.=220В
Uвых.=100В
Rн.ср.=375 Ом
Iн.=100/375=0,27 Ампера

Теперь для начала можно попытаться выбрать тот же наш Д817Г.
Выписываем его параметры:
Uст=100 Вольт.
Iст.мин=5 ма(0,005А)
Iст.мах=50ма(0,05А).

Исходя из требований, что ток через стабилитрон должен быть в несколько раз (3-5) больше минимального тока стабилитрона!, но не более 80% максимального тока стабилитрона.
Примем Iст.р=25ма(0,025А).

Дальше проще:
Nст.=220/100=2,2
R=Uст.(Nст-1)/Iст.р+Iн = 100(2,2-1)/0,025+0,27=335 Ом
Rст.=335 Ом.
Принимаем 330 Ом (по ряду).

Общий протекающий ток через резистор будет:
Iст.р+Iн =0,025+0,27 = 0,295 Ампера.
Цитата(Roman D)
мощность считаем?
Конечно считаем!:
Мощность рассеиваемая на этом резисторе будет:
Uх.-Uвых.*Iобщ.=220-100*0,295=35,4 Вт
Pr=35,4 Вт
Если посмотреть при максимальном входном напряжении, то будет:
P=142-100*0,295=41,89
Сколько в расчётах автора получилось?
Получилось у него 41,6Вт, но по его расчётам и сопротивление чуть больше.

Откуда 100 Ватт?
Подчёркиваю - это грубый прикидочный расчёт!
А более точный, с учётом изменений нагрузок, напряжений и ещё некоторых параметров закладываемых в этот расчёт, будет несколько отличаться, но всё же не намного (это уже вопрос принципа).
Так что повторяю, что в принципе и основе своей, расчёт автора правильный.
Нужно понимать, что автору условия задачи (видимо преподавателю) интересует сама цепь и расчёт стабилизатора на данной нагрузке (300-450 Ом)!
А вот если бы в условии задачи было бы сказано, что данный стабилизатор должен был работать ещё и без нагрузки, то тут была бы совершенно иная картина в расчётах (видимо это тебя и сбило), но.... нам указано, что нагрузка есть всегда в пределе 300-450 Ом.
Всё в порядке!.... beer.gif

PS: В реале, с такими (по условиям задачи) колебаниями напряжений и нагрузки, стабилитрон выбранный в качестве примера (Д817Г), безусловно не справится!
Тут токи стабилитрона должны быть не менее 0,2 Ампера.
Но опять же - это уже несколько другая тема....
Roman D
Разница в том, что по прикинутым мною параметрам стаб работать будет в указанных пределах, а твой - не будет. Сгорит сразу. Стабилизаторы рассчитывают не по средним, а по крайним параметрам. Иначе это не стабилизатор.

Далее. Проверяем расчеты от обратного, так сказать.

Наблюдаем (рисуем в уме!) подключенный к 220 В делитель напряжения (стабилизатором пока не называем) из резисторов 330 и (пусть среднее) 375 Ом. Стало быть, на нижнем плече делителя будет 117 вольт. Итак, какое же сопротивление (эквивалентное внутреннему сопротивлению стабилитрона) мы должны подключить, чтобы напряжение в точке "стабилизации" стало 100 В? Ома и Кирхгофа оставим за кадром. Отвечаю: 1 кОм. И соответствующий ток 0,1 А. А у нас максимальный ток стабилитрона - 0,05... icon_sad.gif Сгорел Д817...

Так что правильный выбор стабилитрона при расчете - это основа.



Параметрические стабилизаторы применяются, как правило, как источники опорного напряжения, а не как стабилизаторы для нехилой нагрузки. Так что автору задачи удалось создать вариант сферического коня в вакууме.
Rezo
Цитата
Проверяем расчеты от обратного, так сказать....Наблюдаем (рисуем в уме!) подключенный к 220 В делитель напряжения (стабилизатором пока не называем) из резисторов 330 и (пусть среднее) 375 Ом. Стало быть, на нижнем плече делителя будет 117 вольт.
Во-первых номинал в 330 Ом не совсем точный и может принимать значение как 330, так и 390 - всё зависит от точности расчёта прочих параметров.
А во-вторых в таком стабилизаторе происходит своего рода перераспределение токов (нагрузка-стабилитрон) и принцип работы такого стабилизатора основан на использовании свойств рабочего участке вольт-амперной характеристики от Iст min до Iст max. стабилитрона. Это ещё одна причина, по которой у тебя появилось при проверке "лишних" 17 Вольт в нагрузке.
Цитата
Стабилизаторы рассчитывают не по средним, а по крайним параметрам. Иначе это не стабилизатор.
Ну упрямец! icon_biggrin.gif
Я взял средние значения только для конкретного примера исходя из даных автора и что бы показать, что мощности в 100 Ампер там неоткуда взяться.
Хорошо!... Если хочешь чуть точнее и по крайним параметрам, тогда давай попробуем:
Rб.=(Uвх min-Uст min)/(Iн max+Iст min)
подставляя значения, получаем:
(198-97,5)/(0,325+0,005)=304,5 Ом
По ближайшему ряду, это будет 300 Ом.
Максимально-возможная рассеиваемая мощность на резисторе:
242-100*0,325 = 46,15 Ватт.
Пожалуйста!... Получили расчёты с учётом основных неблагоприятных крайних точек.
Разве в выборе номинала балластного резистора большая разница по сравнению с расчётом по усреднённым данным?
Был номинал 335 (330)Ом, после более точного расчёта, стал 304,5 (300) Ом.
Макс.мощность была 41,9 Вт. - более точно стала 46,15 Ватт.
Ну и что особо изменилось?
Цитата
....какое же сопротивление (эквивалентное внутреннему сопротивлению стабилитрона) мы должны подключить, чтобы напряжение в точке "стабилизации" стало 100 В? Ома и Кирхгофа оставим за кадром. Отвечаю: 1 кОм. И соответствующий ток 0,1 А. А у нас максимальный ток стабилитрона - 0,05... icon_sad.gif Сгорел Д817...
Не сгорел!
Другими словами - для нормальной работы стабилизатора необходимо, чтобы ток через стабилитрон всегда был во время работы, в пределах от Iст. min до Iст. max.
И всё!
А вот Iст. max. желательно иметь как можно дальше до уровня 0,8 Iмах.потр.
Просто если протекающий через стабилитрон ток будет больше до уровня 0,8 Iмах.потр., тем выше динамический диапазон работы стабилизатора (как устройства) и тем лучше все прочие параметры (динамическое сопротивление стабилитрона, коэфф.стабилизации и так далее), ну и тем самым исключается возможность, когда скажем нужно схеме отреагировать, а уже некуда (мал токовый участок стабилитрона).

PS: А вот если оставить стабилизатор без нагрузки, тогда будет ровным счётом именно то, что ты говоришь - Д817 выйдет из строя мгновенно!
В таких схемах стабилитрон выбирается уже мощный, если это возможно, но обычно стабилитрон остаётся маломощным, а на выходе устанавливается токовый транзистор....
Ладно.... Оставим это всё в покое.... Если не согласен, то можешь оставаться при своём нении, а я останусь при своём. Главное то, что мы сказали друг-другу своё видение на это....
Цитата
Параметрические стабилизаторы применяются, как правило, как источники опорного напряжения, а не как стабилизаторы для нехилой нагрузки.
Согласен и об этом говорил дважды!
Цитата
Так что автору задачи удалось создать вариант сферического коня в вакууме.
И здесь согласен, поэтому и сказал вначале, что задача поставлена не совсем корректно с точки зрения логики и практического применения. Или нужно было расширить задачу в плане поиска наилучшего варианта.
Ну... это дело не наше. Там видимо интересовал сам расчёт и больше ничего....
Гость
Спасибо большое, ребята! Очень помогли! Сдал преподу эту задачу (это была наша контрольная), он конечно немного докопался, но после аргументов, приведенных вами, все таки зачел!
Rezo
Цитата
Спасибо большое, ребята! Очень помогли! Сдал преподу эту задачу (это была наша контрольная)...
Пожалуйста - нам не жалко....
Roman D
Цитата(Rezo @ 26.11.2012, 17:03) *
Пожалуйста - нам не жалко....

Слава Богу, не лабораторка. Там с такой методой будет труднее доказать на бумаге, отчего это "ой, только что всё работало!"...
Rezo
Цитата
Там с такой методой будет труднее доказать на бумаге, отчего это "ой, только что всё работало!"...
Без особой разницы!
А если оставить в стороне разговор между нами, то я не склонен считать, что преподаватель принимающий контрольную полный "баран" и вероятность быстрого выхода из строя стабилитрона по причине неправильного расчёта, это бы не заметил!
Всё же он преподаватель, поэтому уровень доверия думаю должен быть соответствующий и это не тот узел, что можно не заметить ошибку в таких простейших расчётах....
Roman D
Цитата(Rezo @ 26.11.2012, 17:31) *
это не тот узел, что можно не заметить ошибку в таких простейших расчётах....


Да пожалуйста: :Р
Цитата
Дальше проще:
Nст.=220/100=2,2
R=Uст.(Nст-1)/Iст.р+Iн = 100(2,2-1)/0,025+0,27=335 Ом
Rст.=335 Ом.
Принимаем 330 Ом (по ряду).


А по закону Ома - (120 / 0,295) = 407 Ом. icon_eek.gif

Но я не об этом.
Не получилось на словах, нарисуем на доске.
Возьмем за основу прикидочные расчеты:

Грубые...ладно. Поправим.
Получается такая картинка:


Так?

А теперь нагрузка снизилась до 450 Ом (0,22А):


Вопрос: какой ток должен протекать через стабилитрон, чтобы напряжение на нагрузке сохранилась на уровне 100 В?
Отвечаю:70 мА. Стабилитрон опаньки...

Дальше.
Берем за основу уточнённые расчеты:


Триста Ом, стало быть. Хорошо:
Снова считаем ток через стабилитрон.


Трудно? Подскажу. 170 мА. Д817-й опаньки!

А почему же? Его неправильно выбрали.

Поэтому выбираем стабилитрон с большим максимальным током стабилизации.

Заметим, я для прикидок выбрал идеальный стабилитрон, с вертикальной веткой ВАХ.
Rezo
Блин!.... Даже не знаю с чего начать!....
В общем.... очередные страницы писанины я поддерживать не буду, поэтому отвечу кратко!
Цитата
170 мА. Д817-й опаньки!
А почему же? Его неправильно выбрали.
Да!... Не правильно!
А кто сказал, что полный расчёт закончен с проверкой работы на крайних точках и правильности выбранного стабилитрона (тот же Д817)?
Речь ведь изначально шла только о методике расчёта узла (балластного резистора) и больше ни о чём!
Стабилитрон (817) мной был взят только для показа примера этого расчёта, поскольку он имел 100 по стабилизации.
И все мы изначально знали и говорили, что с практической точки зрения, данная задача не коррректа.
Понятно, что в этом случачае проводить полный расчёт до конца не было логического смысла, следовательно расчёт максимального тока стаба просто-напросто не проводилось.
А если нужно было бы, то это можно было бы сделать запросто.
Однако это всё в той или иной форме мной всегда было оговорено, но почему-то это старательно стараешься не замечать.
А для того, что бы не виделось это как мой "отмаз", привожу все свои строки, связаные с этим:
Цитата
Но этого всего нет в условиях задачи, поэтому исходим из того, что есть, даже если все мы видим практическую нереальность (бессмысленность) этой задачи!
Цитата
Теперь для начала можно попытаться выбрать тот же наш Д817Г.
Цитата
Другими словами - для нормальной работы стабилизатора необходимо, чтобы ток через стабилитрон всегда был во время работы, в пределах от Iст. min до Iст. max.... Iст. max. желательно иметь как можно дальше до уровня 0,8 Iмах.потр..... тем самым исключается возможность, когда скажем нужно схеме отреагировать, а уже некуда (мал токовый участок стабилитрона).
Как видим я предполагал такой случай.
А вот более конкретно:
Цитата
PS: В реале, с такими (по условиям задачи) колебаниями напряжений и нагрузки, стабилитрон выбранный в качестве примера (Д817Г), безусловно не справится!
Тут токи стабилитрона должны быть не менее 0,2 Ампера.
Но опять же - это уже несколько другая тема....
Я это говорил?
А что там у тебя получилось?
Цитата(Roman D)
Подскажу. 170 мА. Д817-й опаньки!
Ну и что теперь?
Мной было озвучено не менее 200 мА, а тобой 170 ма.
И я почти сразу сказал, что выбраный в качесве примера элемент, не справится!
Повторюсь в последний раз - всем изначально было понятно в неудачной задаче, поэтому полный расчёт никто и не проводил, а говорили и рассуждали в основном только вокруг балластного резистора и автоматом затронули выделяемую при этом мощность.
А если бы мы дошли с расчётами до конца (даже не суперточно) с полагающейся проверкой выбранных элементов, вот тогда я бы безусловно указал здесь эту формулу и увидели бы, что... пожалуй такого стабилитрона мы не нашли бы!
Значит нужно было бы искать другие варианты решения этому, но по условиям задачи об этом не говориться, хотя опять-таки мной и на это было сказано:
Цитата
....стабилитрон остаётся маломощным, а на выходе устанавливается токовый транзистор....

Но это не входило в нашу задачу!
Так что - всё нормально! Мне сейчас не нужно доказывать то, что не плохо знаю!
Поэтому кстати, почти во всём с тобой согласен (в конечном счёте правда), за исключением мощности выделенной на балластном резисторе....
Roman D
Так вот, при правильном выборе стабилитрона (ток стабилизации на порядок больше) и тепловыделение будет соответствуещее.
И работать это, повторю, БУДЕТ. Нужно только правильно посчитать.

И в задачу ВХОДИЛО максимально допустимое 2,5% колебание выходного напряжения при таких-то колебаниях нагрузки и входного напряжения.
Рассчитывался параметрический стабилизатор, а не делитель напряжения, что получается при неправильном выборе стабилитрона.
Задача не выполнена.
Неуд.
Rezo
Цитата(Roman D)
И работать это, повторю, БУДЕТ. Нужно только правильно посчитать. И в задачу ВХОДИЛО максимально допустимое 2,5% колебание выходного напряжения при таких-то колебаниях нагрузки и входного напряжения.
Тогда напоминаю, что входило в задачу (нам, но не студенту):
Цитата(Гость_Гость_Анатолий_*_*)
Помогите подобрать резистор (сопротивление). При решении задачи (подбирал параметрический стабилизатор) нашел сопротивление, равное 346 Ом, и мощностью рассеивания 41.6 Вт. Не могу подобрать стандартный резистор
Он просил всего-то полученный результат (номинал) подвести к ближайшему номиналу ряда - и больше ничего!
А вот это уточнение :
Цитата
Rнагр.=300-450 Ом необходимо спроэктировать стабилизатор с напряжением на выходе Uнагр.=100 В, напряжением на входе Uвх=220 Максимально возможное отклонение входного напряжения 10%=22 В, выходного 2.5%=2.5 В (стабилитрон брать отечественный)
Это уточнение, кардинально не влияет на выбор номинала балластного резистора!
Поэтому дальнейший полный расчёт и подбор (реальный подбор) мной не проводился - такой задачи не было!
Ведь даже если тот же Д817Г и имел бы максимальный ток стабилизации удовлетворяющий требованиям (скажем 500ма), то он всё равно не подходил по прочим критериям и в частности - не укладывается по требованиям задачи, поддерживаемый уровень 2,5 %.
Но повторю в сотый раз - в вопросе автора перед нами, стоял только вопрос о приближении полученной величины сопротивления к ряду!
Цитата(Roman D)
Рассчитывался параметрический стабилизатор, а не делитель напряжения, что получается при неправильном выборе стабилитрона.
Задача не выполнена.
Неуд.
Почему? Мы этого не знаем! Возможно автор, согласно своего полного реального расчёта, правильно выбрал и нашёл стабилитрон, обеспечивающий необходимые параметры.
Ведь своим вопросом здесь, он всего лишь хотел подтвердить полученный при расчётах номинал балластного резистора. Своим условным примером (подчёркиваю - примером) я согласился с тем, что полученый у него номинал верный и сказал какой номинал принять ближайший по ряду!
И зачем придумывать то, о чём нас не просят и что не спрашивают?
Всё остальное - личное дело автора....

PS: Не удивлюсь, что в разговоре студент (автор) сказал преподавателю, что для подбора стабилитрона (тем более отечественного) с такими (полученными) параметрами, условия задачи являются не сосем корректными с точки зрения логики и практического прменения. После этого препод. согласившись с такими доводами дал "добро" видя, что студент "в теме" и был поставлен ЗАЧЁТ!

А от себя лично, скажу прямо - ни один, и ни с какой элементной базой параметрический стабилизатор не справится с данными условиями задачи - ни один!
Эти условия задачи не под силу параметрическому стабилизатору - тут нужно переходить к компенсационному.
А с такими задачами и мощностями рассеивания, не просто к компенсационному, а с использованием ШИМ.
Но опять же - это не наше дело и задачу (пусть и не корректную) ставили не мы....